Dat idee van een koelcel, ik weet het zo net nog niet. Ik vermoed dat het flink tegenvalt.
Lijkt mij dat dit heel veel doet kwa geluidsdemping, volledig gesloten en van wat ik zo zie toch snel 10 cm dikke muren.
Geluid en warmte zijn twee totaal verschillende dingen. Warmte wordt zeer goed geïsoleerd door stilstaande lucht, zoals in piepschuim bijvoorbeeld. Voor geluid daarentegen is lucht één de beste media om te verplaatsen. Zelf stilstaande lucht zoals in piepschuim kan genoeg bewegen om trillingen door te geven. Hoge tonen zijn relatief eenvoudig te dempen, lage tonen worden alleen gedempt door massa. Piepschuim en soortgelijke materialen voor thermische isolatie zijn juist lichtgewicht (want: veel lucht). De gebruikte materialen zijn veel belangrijker dan de dikte.
Geluidsisolatie gaat om het absorberen van trillingen zodat ze niet verder verplaatsen. Of de ruimte luchtdicht afgesloten is maakt daarbij niet uit. Lucht in de cabine wordt in trilling gebracht, dat wordt doorgegeven aan de wanden, en zolang de wanden dit niet absorberen worden die trillingen doorgegeven aan de lucht erbuiten. Ergo: geen demping.
@berreal Het is hier wel eens voorbij gekomen om wanden te isoleren met zand. Dat is goedkoop en heeft veel massa om te dempen. In jouw situatie zou ik, zoasl Musiqman terecht opmerkt, wel voorzichtig zijn met vocht, niet alleen in de ruimte maar ook in de wanden. Voor geluidsisolatie is het sowieso belangrijk dat de cabine zwevend wordt gebouwd, maar met het risico van optrekkend vocht is dat nog belangrijker voor jou. Ik zou dus ook voorzichtig zijn met glaswoldekens tussen de veerregels.
Deuren en ramen zijn een risico op geluidslekken als ze niet goed zijn geplaatst. Als de kozijnen de binnen- en buitenwand met elkaar verbinden, worden de trillingen daar ongedempt doorgegeven et voìla, een geluidslek. Ik heb ook mijn twijfels over de enkele deur met isolatiemateriaal, of dat afdoende zal zijn.
Een veelgebruikte oplossing is een dubbele deur, waarbij de kozijnen niet. Eventueel kan je tussen de twee deuren nog zo'n Isomat plakken. Dat zelfde idee kan je misschien gebruiken voor het raam? Het maakt de constructie wel duurder, maar ook beter.
nu nog eens kijken of er ergens op MP een los kozijn (hardhout ipv bijv vuren ivm massa) te vinden is
Dat is dus niet per se nodig. Het kozijn moet niet-verbindend worden bevestigd, dus die massa dempt nauwelijks mee. Bovendien is het nadeel van hardhout dat het, als het verbindend is gemonteerd, juist trillingen goed doorgeeft.